Auteur: | Washandje [ ma aug 01, 2011 12:50 am ] |
Berichttitel: | Max belasting van stroomgroep? |
Dag forumleden. Ik ben momenteel in mijn schuur een spuitcabine aan het bouwen. Hier komt heel wat electra en lampen bij kijken, en ik vroeg me af of dit niet gevaarlijk was voor mijn stopcontact, etc. Wat er allemaal aangesloten moet worden 4 18 of 36 Watt TL Lampen ( Welke is veiliger en beter? ) 1 Compressor met een nominale spanning van 230V 1 Afzuiger van ook 230v Kan een normale huis tuin en keuken stoppenkast dit aan? |
Auteur: | BuijsProjectRacing [ ma aug 01, 2011 7:12 am ] |
Berichttitel: | Re: Max belasting van stroomgroep? |
Die lampen zal zeker wel lukken. Maar belangrijker is hoeveel watt leveren die compressor en de afzuiger? Compressor zal ook nog wel lukken. Weet alleen niet wat ik me van die afzuiger moet voorstellen. |
Auteur: | Washandje [ ma aug 01, 2011 10:34 am ] |
Berichttitel: | Re: Max belasting van stroomgroep? |
Dit is de compressor: http://www.hanmaro.nl/compressor-powx17 ... -1272.html En dit is de afzuiger: http://www.buitelaar.nl/comasy/template ... uctid=1108 |
Auteur: | BuijsProjectRacing [ ma aug 01, 2011 10:42 am ] |
Berichttitel: | Re: Max belasting van stroomgroep? |
Ok moet wel lukken. Alleen wel de compressor op een apart stopcontact zetten. |
Auteur: | Washandje [ ma aug 01, 2011 10:43 am ] |
Berichttitel: | Re: Max belasting van stroomgroep? |
En dat is makkelijk aan te leggen? Er zit 1 stopcontact, en 1 kop op het plafond waar er 1 TL lamp aan is aangesloten. Ik heb er ook nog een electrisch kacheltje staan. Is het dan niet handig om gewoon de lampen en afzuiger op de stroomgroep van de schuur aan te sluiten. En de compressor en verwarming via het huis d.m.v. een verlengsnoer? |
Auteur: | BuijsProjectRacing [ ma aug 01, 2011 10:56 am ] |
Berichttitel: | Re: Max belasting van stroomgroep? |
Zou het dmv die verlengsnoer doen. Zo'n kacheltje is vaak ook een hoger verbruiker. Heb ook zo'n ding en als ik die aanzet flikkeren de lichten. |
Auteur: | Washandje [ ma aug 01, 2011 11:02 am ] |
Berichttitel: | Re: Max belasting van stroomgroep? |
Hmm.. Is het dan wel allemaal veilig om te doen? Dus het is goed te doen als ik de verlichting op het net van de schuur aansluit? Zou de compressor daar nog bij kunnen denk je? En dan enkel de verwarming via het huis? |
Auteur: | bamacrew [ ma aug 01, 2011 12:20 pm ] |
Berichttitel: | Re: Max belasting van stroomgroep? |
kijken op hoeveel ampere je groep gezekerd is. dan is het uit te rekenen. |
Auteur: | Washandje [ ma aug 01, 2011 12:22 pm ] |
Berichttitel: | Re: Max belasting van stroomgroep? |
En hoe kan ik dat precies uitzoeken?? We hebben een stoppenkast uit 74, daar staat echt bijna niks op... behalve dat het geschikt is voor 230 volt. |
Auteur: | Lex [ ma aug 01, 2011 6:55 pm ] |
Berichttitel: | Re: Max belasting van stroomgroep? |
Als je een groep hebt van 16A, doe je dat keer 220 (volt) wordt totaal 3520 watt, wat je maximaal als opgenomen vermogen kan gebruiken, bij meer klapt de stop. Nu is het zaak om het wattage van de lampen, de compressor, de afzuiging en je radio bij elkaar op te tellen. Blijft dit onder de 3520 watt, dan is er niks aan de hand, kom je er boven, dan heb je een tweede groep nodig. Capice ? |
Auteur: | Hendrik1985 [ ma aug 01, 2011 7:51 pm ] |
Berichttitel: | Re: Max belasting van stroomgroep? |
ik wou net neer zetten dat het meestal +/- maximaal 3600w is. maar duidelijker dan de uitleg van alex kan haast niet. |
Auteur: | Washandje [ ma aug 01, 2011 8:24 pm ] |
Berichttitel: | Re: Max belasting van stroomgroep? |
Bedankt voor de uitleg! Ik ga het toch maar eens laten nakijken door een electriciƫn. En hem laten uitleggen en oordelen wat het slimste is! |
Auteur: | IncineratorX2 [ di aug 02, 2011 10:03 pm ] |
Berichttitel: | Re: Max belasting van stroomgroep? |
Citaat: En hem laten uitleggen en oordelen wat het slimste is! nieuwe meterkast met C16 en B16 automaten... en een goede ALS (aardlek). Maar wat hier boven staat (alex64)is volgens norm. Ik zou wel 36w tl bakken gebruiken, ivm voldoende licht opbrengst, je wilt toch je werkstukken goed kunnen beoordelen. Straal kachels zijn vreters(<2kw)... als je die tijdelijkgebruikt, leg een verlengsnoer extra(en rol deze compleet uit!). TL 4 x 32 = 144w Compressor = 2200w Afzuiging +/- 500w? (is het een keuken wazem kap? dan 150w) totaal = 2844w Dit zit dus ruim onder de 3680w, let wel dit is bij 230volt, stel je hebt 220v dan zit je max op 3520 (16x220) En dit alles zonder andere belasting op de groep!! |
Auteur: | Washandje [ di aug 02, 2011 10:41 pm ] |
Berichttitel: | Re: Max belasting van stroomgroep? |
De afzuiger is een schuurmachine afzuiger. Dus met zo'n stofopvangbak eronder, en 2 aansluitingen voor schuurmachines. Maakt iig genoeg herrie. Wat mijn oplossing was, ik laat 4 32 watt TL lampen monteren door een electrotechnicus. Verwarming laat ik draaien op de groep in de schuur. Is de cabine warm, trek ik die eruit. En sluit ik de compressor in de schuur aan. En de afzuiger via een uitgerold verlengsnoer naar de keuken toe. Want we gebruiken enkel sochtends en savonds laat de stroom. En de mede huisbewoners zijn ervan op de hoogte. Een andere meterkast is niet mogelijk, ik woon in een huurhuis! Dit is een mooie oplossing lijkt mij? |
Auteur: | IncineratorX2 [ wo aug 03, 2011 8:02 am ] |
Berichttitel: | Re: Max belasting van stroomgroep? |
klinkt goed, je afzuiger kun je ook combineren met je compressor.. je Tl-bakken laten monteren is idd verstanding (verzekerings technisch) |